以下重點介紹一下混凝土結構直升機坪在深化及后期施工過程中需要注意的一些細節。
首先需上部院協作配合解決想要的消防&基礎條件:
建筑
1、 停機坪屋面坡度需要控制在0.5~2%。
2、 停機坪屋需要設置一道不小于60厚C30細石混凝土面層,內配Φ6@200雙向鋼筋網。
3、 在停機坪在兩個相反方向需要設置疏散樓梯,出口寬度不小于0.90m,通常為鋼結構樓梯。
4、 需要提供一個約15平方米的設備控制間供停機坪單位使用。
結構
1、荷載取值:直升機等效均布荷載:5.0 KN/㎡;
2、直升機局部荷載:120KN,作用面積:0.3m x 0.3m,動力系數1.5。
電氣
1、需要提供雙電源控制箱引入控制室為消防及燈光供電:一組不斷電220V 5KW電源供導航燈具用電,一組不斷電380V 25KW電源供消防用電。
2、停機坪四周需預留避雷帶。
消防給水
1、屋頂的侠虽需預留5m3水源給屋頂直升機停機坪設置泡沫滅火系統使用,需要用兩根DN100水管(到停機坪控制室的水壓請主體設計單位提供)給到停機坪設備控制室內。
